  이것은 지붕면에 쿨링헤드를 설치하여 유리면에 찬물을 살수하여 태양의 복사열을 간접적으로 빼앗는 방식으로 하절기는 냉각 및 유리 세척 용도로 사용할 수 있으며 동절기는 보온 및 유리 세척 용도로도 사용할 수 있다. 또 다른 중요한 기능은 유리와 알미늄 알미늄과 철골조의 열 팽창계수가 다르므로 고온시 각부재의 팽창율에 따른 부재간 이탈 및 파손을 방지 할 수 있는 중요 시스템이다.
이 시스템의 설계 및 시공은 비교적 간단하고 비용 또한 저렴하다.

지붕 스프링 쿨러의 설치 간격은 냉각 및 세척 겸용인 경우 약 100㎡ 이며 지붕 세척 전용인 경우 약 150㎡ 간격으로 설치 하는 것이 바람직하다.

노즐의 사양 _ 아래 카다로그 참조
유속 : 3.0m/sec
펌프의 양수량 : 표준 방수량 또는 노즐의 개당 유량[lit/h]*동시 개구수*1.2
동시 개구수 : 총 살수 면적[㎡] / 용도별[㎡]
양 정 : 펌프로 부터 노즐까지의 높이[m]+노즐의 소요수압에 상당하는 수두17m+여유분 10%
펌프의 축동력 : ((유량[㎥/hr]*전양정[m])/(상수2.7*펌프효율50%))*안전율30%
관내경[mm] : (√(유량[㎥/hr]*354)/유속[m/sec])