기술&설계

신기술&특허

PAD & FAN
 
 
  실내에 들어오는 공기에 수분을 함유시켜 실내에서 기화열을 빼앗아 실온을 냉각시킨 다음 실외로 배출하는 방식으로 이론적으로 1g의 물이 수증기로 기화 하는데에는 약600kcla의 열이 필요하므로 이 열을 주위의 공기로부터 빼앗게 하면 주위의 공기는 그만큼 냉각된다. 패드휀은 이와 같은 원리가 온실내에서 효율적으로 발생하도록 하여 냉방목적을 달성하는 시스템이다.
 
 
 
그림에서와 같이 패드휀 시스템은 패드, 배기 휀, 유동휀 으로 구성 되어있으며 각 자재는 시스템을 구성하고 운영하는데 있어 독립적인 역할을 하나 각 기능은 상호간 균형을 갖추어야 한다. 패드시스템의 성공 여부는 각기능의 균형있는 용량 설치에 있기 때문이다.

그 동안 이 형식이 실패하는 원인을 보면 대부분 각 기기의 용량이 균형을 이루지 못하여 발생되는 예가 대부분이다.
 
 
 
 
  이 형식에서 휀의 역할1
  실내의 공기를 밖으로 배출 시키므로 실내의 기압차를 유도하여 실외의 공기가 실내로 강제적으로 유입 될수 있도록 하는 주기기로 그 용량 및 설치 대수는 흡입구의 크기 및 패드의 용량에 중요하게 연산되어 설정 한다.

이 형식의 휀의 역할2
  실내에서 기화되어 이미 냉각역할을 다한 공기는 다습하다. 이 다습한 공기가 실내에 포화되면 더 이상의 기화현상을 기대할 수 없으며, 기화현상이 이루어지지 않으면 냉각 또한 이루어지지 않으므로 이 다습한 공기를 밖으로 배출 해주는 역할을 한다. 이때의 계산식은 앞서의 계산식과는 다소 다르다.

1, 2항에 견주어 볼 때 배기휀의 용량 및 설치수량은 시스템이 효율적으로 운영될 수 있도록하는 중요한 사항이므로 충분히 검토하여야 한다.

이 형식의 패드 역할1은
  외부에서 유입되는 공기의 온도를 일반적으로 지하수의 온도(약 14도)에 근접하게 열교환 시키도록 하는 역할이 있다.

이 형식의 패드 역할2는
  외부에서 유입되는 공기가 보다 많은 수분에 접촉 하도록 하여 온실에 유입되는 공기가 수분이 함유 하도록 한다.

이 형식의 패드 역할3은
  외부에서 유입되는 공기가 습구온도(약 28.5도 습도 100%)를 갖게 하는 역할을 한다.

패드는 크기 및 두께에 따라 필요유량이 있으며 이에 맞추어 원수탱크 및 펌프의 용량을 산출한다.

Fan & pad system _ PAD의 조립과 유동휀의 역할
 

패드의 조립

  외각 틀과 지지대 중간 나눔대
패드(c)
원수 공급부분(a)
원수공급량 산정후 해당 크기결정
물받이부분(b)
원수회수량 산정후 해당 크기결정
원수 순환펌프
원수 공급펌프
원수 저장탱크
퇴수라인

유동휀과 역할

  이 시스템에 있어서 유동휀의 역할은 패드를 통하여 실내에 들어온 공기는 수분을 함유하고 있어 온실 바닥층에 머물게 되는데 이를 온실 상층부로 끌어올려 그곳에 있는 더운 공기와 접촉하여 기화 되도록하는 역할을 하며 온실내에 공기를 교반하므로 실내에 온도를 균일하게 하는 역할도 한다.

패드 시스탬 설계시 유의사항

  기기의 용량산정을위한 부하계산 필수(패드 / 휀 / 유동휀 / 펌프 / 원수탱크 / 배관)

원수 공급 모관의 관경 : 지관 또는 유공이 많으므로 상당히 커야 함.
    - 모관 관경 산출식 : 모관=SQRT(MD*MD*N)
      SQRT : 루투
      MD : 지관의 내경 또는 유공관 1개공당 유량
      N : 지관 또는 유공 수
   - 모관의 관경은 설계시 누락되는 경우 간혹 있으나 절대적으로 누락 되어서는 안될 중요한 사항이다.
   - 휀 벽체와 패드 벽체의 방향(동서남북) 및 위치(높이)

패드 시스탬 운영시 중요사항

  패드 시스템의 가동시 모든 창은 닫혀 있어야 한다. 공기의 흡입구는 오직 패드를 통해 이루어져야 하기 때문이다. 패드에 공기가 통과 시 일정한 저항을 갖게 되는데 이때 창이 열려 있으면 공기는 저항이 적은 창쪽으로 공기 유입이 되어진다. 이와 같은 경우 패드시스템의 자재사용 목적중 패드의 역할을 잃게 되므로 냉방효과를 전혀 기대할 수 없게 된다.