기술&설계

신기술&특허

환기휀의 설치
 
 
  강제환기 시스템 - 3종 환기법 / 배기 휀 설치 예 및 종류와 부하계산
 


   
  강제환기 시스템 - 3종 환기법 / 배기 휀 설치 예 및 종류와 부하계산

배기휀의 설치 대수 산정
  환기량 산정[㎥/min] : Q=(1/Cv)*[at*(S*(1-f)*Af/Δt)-rAc]
환기율 산정[㎥.m-².min-¹] : q=(1/Cv)*[at(S*(1-f)Af)/Δt)-r*(Ac/Af)]
여기서

a : 수열면적보정율 ( 1.0~1.3 )
t : 일사투과율 ( 여름철 0.65 )
S : 실외수평면 일사량 ( 여름철 약 12kcal/㎥/min )
f : 순복사열의 증발잠열에 의한 변환비 ( 작물 무성한 상태에 따라0.5-0.65 )
Δt : 온실 내외기온차 ( 3℃)
k : 피복면 열관류율( 약 0.8kcal/㎥.min.℃ )
Ac : 피복재면적 : 7,390.70 ㎡(임의 산정)
Af : 바닥면적 : 5,400.00 ㎡(임의 산정)
환기량산정 / 필요 환기량 Q = 33,129 ㎥/min

중력에 의한 창에 환기량 : Q1 / 중력환기 : Q1 = α*A*SQRT((2gh(t1-t0)/(273+t0))
여기서

α : 풍력계수 0.2
A : 환기창의 면적 (㎡)
g : 풍력 가속도 ( 9.8㎡/SQRT(sec))
h : 상하 환기창의 수직거리( m )
t1 : 온실내 기온 : 34.0 ℃
t0 : 온실외 기온 : 36.0 ℃
A = 1434.2㎡ [천창크기 부하계산 참고]
h =5.25 m [천창크기 부하계산 참고]
중력환기량 Q1 = 234.930 ㎥/sec : 14,095.8 ㎥/min

풍력에 의한 창에 환기량 :Q2 / 풍력환기 : Q2 = α*A*v*SQRT(Cf-Cb)
여기서

α : 풍력계수(회전창일겨우) 0.2
A : 환기창의 환기면적 1,434.2 ㎡
v : 풍 속 : 1.0 m/sec
Cf : 온실하층 풍압계수 0.80 (설계구조계산시 적용한계수)
Cb :온실상층 풍압계수 -0.50
풍력환기량 Q2 = 314.228 ㎥/sec : 18,853.7 ㎥/min

강제환기량
  하절기 강제 환기량 q = (필요환기량 - 창에의한 중력환기량 - 풍력환기량)
q = 179.67 ㎥/min
동절기 강제 환기량 q1 = 필요 환기량 / 4
q1 =8,282.287 ㎥/min
여기서

동절기 배기휀 강제 환기량은 자연환기가 전혀 이루어지지 않는다 가정하여 위의 산식을 적용하며 하절기 배기휀 강제 환기량은 필요 환기량 - 자연 환기량의 부족분을 강제 배기하기 위하여 위의 산식을 적용한다. 또한 환기휀 설치대수 결정은 동절기를 기준으로 적용하여 실시한다.

환기휀 설치대수 결정
  국내에서 생산사용되고 있는 배기휀의 풍량이 대당 340㎥/min 이므로 동절기 강제 환기량 / 340[㎥/min] 이 강제 배기휀의 수량이다.
배기휀 설치 대수 산정 / q1:(8,282 ㎥/min) / 340[㎥/min]=24.36대
여기서 온실 구조상 대류 균형을 위하여 26대를 설치 한다.