기술&설계

신기술&특허

판넬공사
 
 
  판넬공사는 앞서의 전기설계의 기초작업을 마친후 해당기기를 시설위치에 맞추어 판넬명을 구분하고 회로를 구성하는 일이다.
 
 
  동력 분전반 (Main power panel) - 주 전원으로 부터 동력을 공급받아 각 판넬에 동력을 전달하는 판넬
현장 제어반 (Control panel) - 각 기기까지의 동력 및 리미트를 자동 및 수동으로 관리하는 판넬
펌프 판넬 (Pump panel) - 온실에 관련된 각 펌프의 기능을 자동 및 수동으로 관리하는 판넬
순환펌프 판넬 (SR panel) - 각실의 난방관계 기능을 자동 및 수동으로 관리하는 판넬
조명 및 전열 판넬 (Fl panel) - 작업 및 보광, 생육등을 관리하는 판넬
   
 
  조명 및 전열 판넬 (Fl panel) - 작업 및 보광, 생육등을 관리하는 판넬
  동력 : AC 380V 3상 또는 AC 220V 1상
전등 : AC 220V 1상 / 전열 : AC 220V 1상
재질 및 형식 : 스테인레스 철판제 폐쇄벽부형
배선용 전선은 KSC 3325(600V KIV:기기용 비닐절연전선)를 사용

소형기기의 정격 전류 산출
부하전류(A)=부하/(SQRT(전류상수))*전압*역율

MCCB & ELCB : 부하전류 50A 미만=부하전류*1.6 / 부하전류 50A 이상=부하전류*1.1
C T : 부하전류 50A 미만=전류*1.6 / 부하전류 50A 이상=전류*1.1
전 선 관 : 전선 단면적*1.6
전 선 : 전류 50A 미만=전류*1.25 / 전류 50A 이상=전류*1.1

 
 
  판넬의 시설 위치
  해당기기의 작동이 가시권에 있는 위치
작업동선에 영향이 없는 위치
출입문의 오른쪽
습도가 비교적 적은쪽
사고시 대치동선이 가장 짧은곳

판넬 내부의 조치
  습도가 비교적 높은 지역에 설치 하므로 내부에 스페이스 히타 및 환기휀 설치
예비용 단자 및 기기의 확충
예비공간 시설기기의 10%
자동과 반자동 수동 적 조치

판넬 외부의 조치 : 지시기 및 조작 스위치 높이에 대한 고려
안전사고에 대한 조치 : 해당 종류에 적합한 접지


· 게시물 37